大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

液硫池着火如何扑救?

[复制链接]
发表于 2008-11-22 19:36:50 | 显示全部楼层
支持4楼的说法,我们的液硫池以前因硫化亚铁自燃冒烟,就是用蒸汽灭的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-23 00:02:42 | 显示全部楼层
小液硫着过火,打开蒸汽灭火阀门搞定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-23 17:05:08 | 显示全部楼层
蒸汽灭火后,结硫磺壳也没有问题,过段时间就化了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 10:22:07 | 显示全部楼层
我们一直用水灭火,也没见有什么液硫飞溅的事情,而且灭火效果最好。建议不使用干粉灭火器。它只能控制而不能灭火,特别是硫磺粉尘较多的情况下,喷到哪里,火就吹到哪里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 16:30:56 | 显示全部楼层
我们这边一般使用低压蒸汽的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 17:47:08 | 显示全部楼层
固硫用水冲效果较好,比灭火器方便并且不花成本,液硫池一般都有消防蒸汽,效果好好,如果用水冲,必须冲到明火上,很难做到,所以一般厂家都是开消防蒸汽,着火的原因很多,小意思,低压蒸汽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-1 08:00:35 | 显示全部楼层
液流池着火最好用氮气灭火。其次是采用蒸汽灭火。通常国外设计的装置都有灭火氮气线,而采用蒸汽灭火一般是国内设计。最好不要用水灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-1 11:09:16 | 显示全部楼层
直接用水就行了,火灭后水会浮在液硫的上面,很好清理的,灭火效果也不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-1 21:22:13 | 显示全部楼层
我们的是国外设计的,低压蒸气灭火。不过没用过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-2 11:44:39 | 显示全部楼层
设计时应该有消防蒸汽,隔绝空气达到灭火目的,一般着火不会一下子面积扩展很大,不是经常有人巡回检查吗,有萌芽就把它扼杀住了,没有大问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 01:05 , Processed in 0.040021 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表