孔板流量计瞬时流量

[复制链接]
发表于 2009-8-18 18:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一跟管道上的两个流量计的瞬时流量数据不一样是怎么回事?
流量计的瞬时流量与安装流量计地方的压力有无关系?
管道介质是蒸汽
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-18 19:25:42 | 显示全部楼层
如果没有温压补偿,流量计的瞬时流量与安装流量计地方的压力有很大关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-18 21:26:11 | 显示全部楼层
问题再补充一下
这是根蒸汽管道,由余热锅炉产生的蒸汽外卖至别的用汽单位,锅炉这边安装的是孔板流量计,到外卖单位安装的威孔流量计,这根管道长2300多米,DN200的管道
两处流量计的数据相差1000多Kg/h
这样的相差是流量计的精度问题还是别的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报