前天晚上打雷了,硫酸装置DCS主控板全部被劈了,哎,损失不是一点点呀
回复

举报

发表于 2009-8-28 16:27:29 | 显示全部楼层
呵呵,可怜,也可惜哦
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-8-28 18:11:56 | 显示全部楼层
没有dcs防雷击保护装置吗?
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-8-28 20:21:53 | 显示全部楼层
应该采取点措施了!!!
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-8-28 20:43:00 | 显示全部楼层
雷雨季节,要作好“三防”。还要看当地地域特性作好特别的防范,就自已所在企业说说个人看法:
1、我们公司所在地被称为当地雷区,每当春夏季节,上空比其它地方的雷鸣多,全公司安装了近千台避雷装置,费用不小啊。建厂时要作为选址因素之一啊。
2、雷鸣时,要求易燃气体零排放。
3、中控室DCS系统备好UPS,电源急用。有时还会出现显示器黑屏,只好加强应急操作能力的培训。
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-8-28 20:49:00 | 显示全部楼层
貌似宜昌的坛子啊,我们厂也是,劈黑了
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-8-28 21:04:56 | 显示全部楼层
没加浪涌保护器,电源未做保护。
雷暴日多的地方都是必须的呀。
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-8-29 09:19:41 | 显示全部楼层
是不是防雷接地不过关呀.
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-8-29 10:03:31 | 显示全部楼层
做化工真是麻烦,这个也要防
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-8-30 23:32:04 | 显示全部楼层
应安装避雷装置,仪器订货时应提出增加浪涌保护器,现有的设备可直接增加浪涌保护器,费用不算很高。