我是给企业做安全评价的,在评价的一家化工企业时,硫酸、硝酸均使用玻璃管液位计,在验收评价报告评审过程中。专家提出,“涉及到腐蚀性介质,玻璃管液位计是否满足安全要求?”但未给出明确规范文件。
请各位专家给个答案以及所依据的法律法规。
谢谢
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-2-27 12:30 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 14:04:39 | 显示全部楼层
我是新学习这一行业的,具体也不怎么懂,但是我们单位的硫酸罐用的应该是浮球式液位计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 15:22:14 | 显示全部楼层
我们用的也是浮球式的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-24 15:34:18 | 显示全部楼层
嗯 我倒也知道玻璃管的不行 但么有找到依据 郁闷  浮球、磁翻板应该都行 最好就是雷达的 不过依据?依据在哪儿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 17:18:34 | 显示全部楼层
先进的都用雷达侧位仪,没说玻璃管的不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 17:40:48 | 显示全部楼层
依据不清楚,但这可以看作行业常规。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 18:18:07 | 显示全部楼层
我们以前都是用玻璃管的,但是有保护套管,现在都用变送器或雷达了。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-2-27 12:32 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 18:40:15 | 显示全部楼层
我们的循环槽液位计最早是在槽顶加装DN80不锈钢管,内部装76的PVC管子作浮筒用2米的4分PVC管作标尺。在槽面装上2米的木板刻度来计量。最直观好用还便宜,就是循环槽温度高一般两个月就要更换。
    后来在别的小厂见过从槽侧面引出不锈钢管用橡胶塞子连接玻璃管,也挺简单后面接上变送器可以直接远传中控,就是看起来比较危险而且时间长后玻璃管花了就看不清楚。
    至于计量槽和成品大槽就简单多了,在内部用钢筋焊上笼子,用500钢管做浮筒,在槽顶装上滑轮用尼龙绳把标尺引把槽体刻度即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 22:56:51 | 显示全部楼层
浮球式的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-25 09:50:20 | 显示全部楼层
嗯 8楼斑竹说的“时间长后玻璃管花了就看不清楚”是一个原因,因为硫酸里有杂质,对玻璃腐蚀 嗯让他们换吧