开启左侧

硫酸渗透到地下

[复制链接]
发表于 2009-10-11 18:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
硫酸渗透到地下,致使地层膨胀,墙体变形裂缝。
这该怎么办啊……
今后如何预防?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-11 19:43:08 | 显示全部楼层
没什么好办法,只有将酸泥和损坏的墙体、地坪全部清理干净,见到好土,再重新做。防止的方法:1、地坪施工质量必须保证。2、尽量不要漏酸,一旦漏酸立即用大量水冲洗,可以减少起鼓的可能,如果起鼓那是很麻烦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-12 11:16:20 | 显示全部楼层
我单位的循环槽的地坪就是漏酸造成的花岗岩地坪鼓起,后来把鼓起的和没鼓的都扒掉重新做。循环槽内衬也重新做了。投资很大。但问题总算从根本上解决了。环境又象刚建厂时那样漂亮了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-12 18:55:55 | 显示全部楼层
没有更好的办法了,只有全部清理后重新处理,这个主要是在生产过程中要加强管理,只要有一点渗,就要用碱性液体中和后用大量清水冲洗,并要对渗漏点进行处理,总之加强管理是根本,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-14 10:26:41 | 显示全部楼层
全部清理后,地面需做防腐蚀处理,做泄漏处理装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-14 19:14:14 | 显示全部楼层
我们前几年有一个法兰漏酸到草坪上(桥架上酸管),当时应该说处理的很好。去年发现草坪上有水渗出,判断肯定是水管漏了,挖出水管后进行处理。可是今年不远另一个地方又有水冒出,正准备彻底解决。所以说漏酸当时一定要把事情处理彻底,不能留有后患。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-15 14:35:38 | 显示全部楼层
地面漏酸根据地质情况,黏土大概20年将渗至2-3米深度,因此必须彻底清除有酸的土质更换新土重新做防腐,工程量很大。因此防腐质量一定要保证。