硫酸贮槽进酸管是否一定要插入贮槽底部?

[复制链接]
发表于 2009-11-18 23:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
向硫酸贮槽内进酸,进酸管是否一定要深入槽底?有何要求?酸的浓度95%左右。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 08:29:17 | 显示全部楼层
在我这儿是从顶部进料,烟气较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 08:33:55 | 显示全部楼层
没有此类要求,只有可燃液体向有空气的储罐或设备中进料时才有此要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 10:17:58 | 显示全部楼层
没有必要,只要离开罐壁或灌顶200以上防止附壁流,冲刷罐体。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 10:51:04 | 显示全部楼层
没有此项要求,我们就是顶部进酸,底部钢板要好、而且要平,防止冲击变形