关于废锅爆管

[复制链接]
发表于 2008-10-5 15:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
废热锅炉爆管是个令人头疼的问题,原先很多水处理有加氨装置调整PH值,但很多都废弃了。我们的废锅曾经半年爆过7次,最后进行加NaOH调整,加大热水循环泵循环量,减少锅炉漏气点等方面。效果不错,各位谈谈都有啥改进措施啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-5 17:03:31 | 显示全部楼层
废锅曾经半年爆过7次,第一次见识
是不是水质太差了?
不仅仅是控制PH值,硬度/杂质/除氧/磷酸根与排污等都不能忽视
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-5 17:15:40 | 显示全部楼层
水质应该还行,用阴阳床化学处理。连续排污,磷酸盐加量也还可以,除氧就不用说,大气式水温104度。主要是矿变化大,炉墙排灰漏风大,软水PH值只有5.5左右,热水循环泵用台州的,时间过长量跟不上。爆管区主要是蒸发区,水冷隔墙也爆。爆区为小孔状,壁厚减薄不明显,一般不用灭炉,24小时补焊,位置不好的也采取短接。最惨时盲过整组管子。去年全部更换后还行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-7 18:25:05 | 显示全部楼层
爆管有很大原因是管子质量不好。操作因素也不可忽视,如频繁开停车,超温,二次燃烧,振打坏等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-9 08:57:29 | 显示全部楼层
你的含氧量控制多少,看你叙述的好象是氧腐蚀呢,这个水质有一定指标的,我的这里脱盐水一直采用加氨和加NaOH,基本不会出现你所说的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-30 09:56:35 | 显示全部楼层
矿尘量大也会磨的爆的,还有操作温度过高,或供水不足出现过烧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-30 12:39:50 | 显示全部楼层
锅炉爆管的一般原因是水质不达标,特别是硬度过高,造成管内结垢,管内受热不均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-11 10:11:10 | 显示全部楼层
我们由一个月爆管4次,由于废锅顶部没有加遮雨的顶盖。锅炉漏气与空气接触导致锅炉管腐蚀严重。后来改进后改善,还没有出现爆管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 10:56:00 | 显示全部楼层
锅炉蒸汽是供往何去?要是供汽轮机发电的话,为降PH值过多的加入NaOH,纳离子超标小心汽机结晶的哦。我厂以前就遇到过这样的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 22:08:54 | 显示全部楼层
我厂废热锅炉爆管很少,但是有一次是因为残结严重后用用硬物体清理造成,希望同样的情况不要在兄弟朋友的身上发现了。
回复 支持 反对