发表于 2008-10-21 16:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力波在烟气,硫铁矿制硫酸行业运用广泛。它直接与高温烟气接触!国内很多厂家采用玻璃钢的动力波!如果遇到停电的话。电器控制无法起到作用!事故水高位槽的水如何自动的通过事故喷头流出呀!有个方案是与电动阀并联一个气动隔膜阀(对此阀不很了解)。是否合理!还有的人说直接长开就可以了!我觉的不好!请大家参考一下,给点意见
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-21 21:08:26 | 显示全部楼层
长期保持全开肯定是不合理的,比较好的办法是事故水高位槽自动阀设置成电动阀,电源由事故电机专线供电,这样动力波泵突然停电停止后,事故电机运转,事故水自动阀可以自动打开。另一种方案就是并联一个气动阀门,不一定是膈膜阀,气动阀受气源压力控制,突然停电,短时间内一般不会停气,气动膈膜阀门可以动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 09:48:13 | 显示全部楼层
我单位采用的是高位槽出口手动阀、气动阀到溢流堰。气动阀用气闭式,即在无气时自动打开,可保证要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-1 10:28:42 | 显示全部楼层
用气动阀效果还行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-2 13:17:32 | 显示全部楼层
就是气动控制就好了,采用气关式,我们一直这样用的,没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-11 10:14:49 | 显示全部楼层
请问:有用锅炉蒸汽做气动阀气源的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-10 22:47:22 | 显示全部楼层
我们单位是在动力波泵到高位水槽安装了两个止回阀。平时用泵压力顶着泵一停水就下来了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-11 15:16:33 | 显示全部楼层
我公司二系统用的是动力波泵直接与高位水槽连接,阀门控制好了液位也能平稳,感觉比一系统单独高位水槽的好,避免了高位水槽下水管及围管老冻的问题,毕竟高位水槽这么高,爬上爬下的太累呵...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-17 23:56:21 | 显示全部楼层
设计时候可以考虑尽量加大事故给水槽的体积,气动阀采用气关式比较好一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 14:25:09 | 显示全部楼层
这个问题提的好!高位槽下部阀门不管采用何种,当需要动作时往往不起作用。主要是这个阀门很少用它,易被酸泥卡死!