活套法兰面不平的处理

[复制链接]
发表于 2010-4-20 20:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们强酸管道是用ZECOR管道,法兰连接处是用ZECOR垫环,外部用碳钢法兰,由于垫环太薄,在施工时垫环有些变形,现在法兰处漏酸,如何处理?哪位能给出高招来弥补?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 19:00:23 | 显示全部楼层
用的是什么样的垫片?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-22 21:49:24 | 显示全部楼层
用的是GARLOCK  3540垫片,目前先把管道拆卸,拿到车床去车一点点找平,不知道结果怎样,还在进行中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-23 10:46:35 | 显示全部楼层
这应该是安装的问题,可能是管道与法兰连接面不平整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-23 12:46:52 | 显示全部楼层
是施工质量问题,在焊接时没有采取措施,导致法兰面不在同一平面上。当初监督不到位!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-26 17:48:24 | 显示全部楼层
实在搞不好的话请堵漏公司做个卡子带压堵漏处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-5 21:22:46 | 显示全部楼层
先把管道拆卸,加热后找正,然后拿到车床去车一点点找平,效果还不错,暂时解决了大量泄漏问题。