阳极保护酸冷器氯离子浓度如何测定?

[复制链接]
发表于 2010-3-13 13:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
阳极保护酸冷器在运行过程中,冷酸器管板与管壁点处cl一含量因富集会破坏阳极保护膜,cl-很容易被吸附在具有氧化膜的电极表面,产生腐蚀。大家说说应该如何进行酸冷器的氯离子富集部位的检查并用什么手段检测其含量。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-13 13:52:22 | 显示全部楼层
定期查水中氯离子。富集部位无法确认无法查,控制水即可。实在担心,抽样显微观察是否有氯离子辐射的临床症状。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-14 21:13:43 | 显示全部楼层
在一些论文中经常看到冷却器腐蚀,检查为氯离子富聚腐蚀,而且富聚区氯离子浓度都给出~PPM,不做分析这些数据怎能出来呢:抑闷.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 08:23:12 | 显示全部楼层
论文冷却器腐蚀,检查为氯离子富聚腐蚀,
他的依据何在?注意有些人写论文下结论比较随意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-15 15:08:28 | 显示全部楼层
可以用硝酸银滴定法
也可用N,N-二乙基1,4-苯二胺滴定法
用N,N-二乙基1,4-苯二胺分光光度法
还有氯离子选择性电极
当然如果你们有离子色谱,那就用离子色谱。。。
具体的方法检出线你可以看相关标准
另外也有氯离子浓度测定仪
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 08:08:04 | 显示全部楼层
控制循环水中的氯离子浓度就行了,这个容易实现。至于所谓的富集部位的检测,首先要说的是有无必要,如确有必要,只是取样的问题,也是容易实现的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 22:54:02 | 显示全部楼层
控制循环水中的氯离子浓度
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-22 17:35:24 | 显示全部楼层
装置是30万吨装置是硫磺制酸,一吸酸冷器出现泄漏,使用了5年半,在管板侧出现四根换热管泄漏。检查很多方面,找不到泄漏的原因。由于对循环水的氯离子未进行分析控制,因此怀疑是否是氯离子腐蚀,想通过一些分析手段看看是不是这个原因。但不知道除了日常监控水体氯离子的方法外,在现场拆开后,氯离子产生的腐蚀泄漏部位会有什么特征可以怎样判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 17:20:23 | 显示全部楼层
请问,氯离子在循环水中最高允许多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-25 08:32:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 30dman 于 2010-6-25 08:34 编辑
请问,氯离子在循环水中最高允许多少
飘逸一身 发表于 2010-6-24 17:20

                                
登录/注册后可看大图

冷却水中氯离子(CL-1)的含量:原水≤50ppm,循环水≤100ppm
回复 支持 反对

使用道具 举报