硫酸罐

[复制链接]
发表于 2010-7-14 16:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,200m3硫酸罐可以建在厂房内吗?哪个规范说不行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 10:58:06 | 显示全部楼层
从安全角度考虑应该建在室外,毕竟是危险品!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 14:36:53 | 显示全部楼层
二楼正解,我司的酸罐、氨罐全都在室外撒,不知楼主的硫酸浓度是多少的,200m3正常计虽然只有约400公斤,但也够**的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 23:01:18 | 显示全部楼层
89%的硫酸200m3大约要300吨吧,按照相关的规定,要加防护围堰的,及其它的安全防护措施的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-16 08:52:07 | 显示全部楼层
回复各位朋友:
我们的是98%、92%的浓硫酸,围堤照做,只是想放置在室内,如果其他的都按规范设计,这样符合规范吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-16 21:47:36 | 显示全部楼层
我想你想把如此大的硫酸罐放在室内主要是考虑到硫酸的结晶问题吧