大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

浓硫酸管道补焊

[复制链接]
发表于 2010-5-14 10:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 txglyl 于 2010-5-14 14:16 编辑
浓硫酸管道在进行补焊时,是不是只要放空管中的硫酸就行了?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-14 16:22:09 | 显示全部楼层
我们单位就是这样做的,98%酸的碳钢管道,把管道中残余的酸放尽后就可以焊补了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-14 16:29:18 | 显示全部楼层
最好还是动火分析一下,经历过一次浓硫酸罐动火爆炸死两人的事故
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-15 11:27:15 | 显示全部楼层
三楼的能否说的详细一点,小弟不胜感激!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-16 11:55:16 | 显示全部楼层
这主要看该管道是否经常使用与否,如经常使用的,放酸后可以焊补;如不经常使用的,最好进行冲洗后再焊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 14:13:43 | 显示全部楼层
酸管的补焊首先一直送着酸接着就停下来排酸的管道不需排空及置换,排完酸后最好是用碱对焊接处进行清洗,再用气焊烘烧脱硫后再进行焊接效果会好得多,焊接部位有酸易产生气孔等焊接问题,用不了几天焊接处又漏。
  若是停了几天的管道就必须先找个高点打开排气,最好是空气进行置换最安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 14:14:42 | 显示全部楼层
记得做可燃气体含量的分析。合格后再动手
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 14:44:59 | 显示全部楼层
1# 困惑的感悟 一般存放较久的设备需要检查,运行中的管道我们都是直接焊的,同样关注是否有相关规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-18 17:02:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的参与,共同学习,共同进步!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-19 14:50:01 | 显示全部楼层
停送酸时间较长的应当用空气吹扫后在焊接,主要是怕管道的残酸与铁反应产生氢气。