回复 6# zxg.wylton
  其实你也知道,吹气式的液位计挺不错的。但是你要选择好吹气管的材质。比如……

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 21:11:50 | 显示全部楼层
一周免维护的要求也太那个了嘛。
弄好了一生都免维护的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-22 08:12:56 | 显示全部楼层
吹气式适合精硫,不适合脏硫。目前的用雷达测量保证1小时都难说!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 20:44:05 | 显示全部楼层
一周免维护的要求也太那个了嘛。
弄好了一生都免维护的。
boqing_zh 发表于 2010-7-21 21:11

                                
登录/注册后可看大图

    您如果推荐能满足一年免维护,我见着您就加分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 21:11:00 | 显示全部楼层
回复 13# zxg.wylton
没试过怎么能够说不行的?
关于雷达的问题,排除空间位置的因素,我认为主要原因是槽内液面上的水雾、硫磺微晶以及雷达头部冷凝硫磺的影响,想办法排除之,就可以稳定测量了。
至于吹气式液位计,它倒是不在乎硫磺脏否,只是吹气管的材质选择要慎重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 21:44:47 | 显示全部楼层
过滤槽的硫磺是比较特殊,腐蚀性稍比精硫高,固体杂质多,有时不适合启动搅拌,故有些地方硫磺会凝固。槽顶容易聚集硫磺。即使液面也很难说是液状一大片,固体和液体混合物。沥青状物也是有的。槽子也不可能做的太大,盘管、泵等干扰不少。