电除雾故障?

[复制链接]
发表于 2007-12-25 18:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的电除雾器经常出现问题,一是经常损坏石英座温控热电偶及温度调节仪.二是调高可控硅导通角时,出现二次电压及二次电流摆动.这是什么问题呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-25 19:10:01 | 显示全部楼层
是铅电雾吗?这有可能是阴极系统在电场内摆动造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-25 19:59:49 | 显示全部楼层
是PVC电除雾,现在电压基本稳定,就是停机再开机时容易损坏热电偶或调温器,有人说这是因为开机时受高压冲击而损坏,我弄不明白.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-25 20:20:39 | 显示全部楼层
建议到电仪版块发求助帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-25 20:42:12 | 显示全部楼层
好的,非常感谢版主!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-26 16:56:11 | 显示全部楼层
你的温控仪接地了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-26 16:58:21 | 显示全部楼层
二次电压及二次电流摆动是设备内部有放电现象,检查阴极装置是不是有地方放电现象。如在绝缘相附近就会造成你的情况
[ 本帖最后由 Firewall 于 2007-12-26 17:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-26 17:47:56 | 显示全部楼层
热电偶及温控仪都接地,是接到电除雾器专用地线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-26 19:15:23 | 显示全部楼层
那如果是下部靠近铅锤附近放电呢。我厂最近也出现了类似情况,电压电流升不高。用恒流源,档位送高后两项指针都摆动,且下部有放电现象。阴极线用钢丝外包铅芒刺线,阳极用玻璃钢,具体原因何在,一直未找着。目前我怀疑是阴极线偏心严重,且整个吊架不平衡。不知道是不是这个原因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-26 19:24:00 | 显示全部楼层
我厂硫酸老系统铅电雾也是这样。
回复 支持 反对