省煤器漏水可从以下方面判断;
三段出口省煤器出口温度迅速从正常的184℃上升至220℃,105踏进塔温度从160℃上升至193℃,一吸塔除雾器阻力迅速从3.53kp上升至5.39kp,一吸塔进塔取样孔内放出酸性水液,循环槽内酸出现浑浊,锅炉产气量与给水量明显不符,正常的积水调节阀开度不能维持汽包液位平衡。干吸系统加水量迅速减少,酸浓快速下降。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 10:41:49 | 显示全部楼层
进塔炉气温度比正常高定期放下冷凝酸是否比平时多  干吸工段加水也会少些  也可以用听棒在省煤器外壳听一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 22:39:18 | 显示全部楼层
支持七楼的说法,若轻微漏水,首先检查一吸塔下酸温度,而后要检查干吸循环槽的补水量,这个都是电动阀门控制的,你可以很清楚的在仪表上看到流量的大小,以及温度的高低。具体变化支持七楼。