大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

硫酸储罐的事故池设置

[复制链接]
发表于 2010-11-2 08:57:08 | 显示全部楼层
玻璃钢的不是很好,还得用耐酸水泥外加一层瓷砖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 18:13:01 | 显示全部楼层
可以,建一个钢筋混凝土大坑,现浇板上在建硫酸罐就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 19:42:19 | 显示全部楼层
耐酸混凝土做地坑,有一定的容量就可以了,再加一台泵能把事故酸打走就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-18 06:16 , Processed in 0.042466 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表