大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

浓酸地下槽的防漏措施

[复制链接]
发表于 2007-7-27 08:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间有浓酸地下槽共6台,最近发现老系统干吸浓酸地下槽漏酸严重!
上述漏酸地下槽为钢衬瓷砖结构,置于一地坑内,地坑采用钢筋混凝土掏制而成,地坑内径较槽体外径大15cm。这样做的缺点是:1、漏酸不容易被发现;2、漏酸点难于处理。
还有一点可能是地下槽的结构问题,目前圆筒形的槽体衬耐酸瓷砖,非常不容易处理好,我车间曾经常发生地下槽漏酸情况!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-9 10:50:39 | 显示全部楼层
目前在建的地下槽大部分还是采用的原形筒体内衬耐酸瓷砖
漏酸的原因是多样的,好象现在的厂家都没有什么好的处理方法
大部分是更换新的地下槽,当然地下槽的基础及坑内都应该做防腐处理才行.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-26 22:42:23 | 显示全部楼层
主要取决于硫酸厂的选址,如在山区就好解决了,1、利用山地高差,将该地下槽布置在坎边,变成地上槽。2、或将地下坑底部用管引出;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-28 02:13:25 | 显示全部楼层
我做过的工程中,有采用方形混凝土地坑,坑内并放两个地下槽,槽与坑壁间留出住够的检修空间。
而在地坑内衬耐酸瓷砖底面+耐酸瓷板壁面防腐,坑内周边有浅沟汇集漏酸到一角的小地坑,泵送复用。
    关键是地下槽基础要高出地坑底面,并且地坑底面作好坡向地沟的流水坡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-23 21:41:02 | 显示全部楼层
我公司采用注胶技术在很多厂家取得了较好的效果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-22 11:14:22 | 显示全部楼层
我公司对硫酸工业是的塔\槽堵漏实例很多了,有时间可以去我们公司的网站上看一下,www.zssh.cn
我的电话是13919245874
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-24 11:29:15 | 显示全部楼层
现在干吸塔循环槽有这样的设计:
塔与槽连成一体,外部采用碳钢,内衬特种钢XDS 高硅奥氏体不锈钢,不用衬砖,在甘肃金川就在使用,包括干吸的管道都是用的此种材质,好用,造价相对高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-29 15:24:46 | 显示全部楼层
最好用铸铁大锅(10立方左右)我们用了多年未发生泄漏。锅沿高于地面300毫米,制作安装泵的顶盖,再做防雨棚。真的是一劳永逸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-23 12:17:59 | 显示全部楼层
是否可以考虑更换材质
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-23 15:28:30 | 显示全部楼层
注胶堵漏技术对我们循环酸槽和地下槽来说很不错,我们公司是干吸的子母槽连接处漏,用的就是山东盐城的注胶堵漏技术,当时他们说的时候有酸没酸的时候都以堵,从堵的效果来看,最好把酸放净,效果更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-26 21:23 , Processed in 0.046246 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表