呵呵,好象有些象,酸温降不下来,出水温度又太高,是象结垢啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 08:29:10 | 显示全部楼层
循环水流量太小所导致进出口温差变大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-2 18:55:54 | 显示全部楼层
倾向于是结垢了,停机时拆开看看吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-2 19:17:18 | 显示全部楼层
回复 1# 风月无边139
    应该是吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-3 07:44:45 | 显示全部楼层
检查循环水泵进出口阀门、电流变化、水侧进出口压力变化情况,酸冷却器旁路阀门是否关闭,不可能突然结垢吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-3 08:13:47 | 显示全部楼层
割开个手孔检查,也便于以后检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-3 08:15:54 | 显示全部楼层
不是结垢,应该是水量不足,如阀门开度小、阀门掉坨等因素造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-5 09:49:59 | 显示全部楼层
结垢或者局部堵塞,循环水太脏会堵塞部分通道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 20:11:47 | 显示全部楼层
查看下冷却水用量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 20:48:53 | 显示全部楼层
回复 1# 风月无边139
    应该是结垢问题。先清洗,再改用软化水或者循环水中加缓释阻垢剂。