开启左侧

一吸循环槽漏酸

[复制链接]
发表于 2011-3-1 15:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一吸循环槽漏酸,基础已经起拱,但停下来还需时间(等上面审批),有无好的临时处置措施,三塔三槽的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-1 15:49:08 | 显示全部楼层
整体浇注,拖着等大修
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-1 16:49:08 | 显示全部楼层
找酸堵漏公司,先堵找机会再检修处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 11:54:44 | 显示全部楼层
在二吸循环槽上安装一台泵,出口配到原进一吸塔管上。改一吸塔回酸管,回到二吸槽。即一吸、二吸先共用一个槽。操作上要控制好液位,因停车时两个塔的酸回到一个槽子,液位控制不好会漫酸。然后处理一吸槽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-13 16:34:29 | 显示全部楼层
回复 1# jsdwyg
    可在泄漏处用铁板烧一个兜用KPI胶泥浇注,可管一时。