浓硫酸间断输送完毕后管道需不需要吹扫

[复制链接]
发表于 2011-7-13 10:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 阿歃 于 2011-7-13 12:21 编辑
想问一下有关浓硫酸的问题。新建项目,管道是不锈钢的,用来输送98酸,因为以前没有浓硫酸从业经验,想问问各位大侠,浓硫酸输送完毕后,管道残余的浓硫酸需要吹扫吗,还是直接留在管内,浓硫酸第一次经过 管道需要有什么注意的吗
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-13 11:15:31 | 显示全部楼层
一般情况应该是不需要开空气吹扫,如果是要检修放置一段时间的话还是用压空吹扫,不过材质是不锈钢应该问题不大。个人意见不知道对错请各位坛友指证!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-13 11:17:19 | 显示全部楼层
最好是吹扫。如果酸留在管道内时间长了就会吸水变稀,腐蚀性加剧;而且酸泥会堵塞管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-13 19:57:05 | 显示全部楼层
这个问题 应该在安装时就应该想到 浓硫酸长期储存在一个没有完全密闭管道中吸潮腐蚀问题
解决方法: 管道设计时 从一端到另一端需要有个坡度 输送完毕后 余酸倒回两端 关闭阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 16:38:55 | 显示全部楼层
回复 1# domitory
    不需要吹扫,每次输送后吹扫花费太大,没有较大的价值。听我的,没错!我们公司这么多输酸管道没有吹扫。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-18 15:22:07 | 显示全部楼层
管道没坡度吗?自流回去多好,没必要吹扫把!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-18 15:46:09 | 显示全部楼层
呵呵,还要看所在地区,如果是气温比较低的地方,除了考虑坡度外,好象也最好有个吹扫。
回复 支持 反对

使用道具 举报