硫酸装置仪表点的设置

[复制链接]
发表于 2011-10-13 19:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工厂工作的坛友们可能是体会,很多情况下,由于仪表测点少,在硫酸装置发生故障时很难判断。比较典型的是尾气冒烟的,有时候甚至是各路专家齐上场,但是尾气就是灭不掉,不得不进行长时间的排查甚至是短期停车。弹指还曾经遇到过干吸塔液泛,有的用户会以为是除雾器压降高而误判断,从而造成不必要的损失。硫酸装置往往是化肥厂的龙头,提供硫酸和蒸汽,硫酸装置非正常停车对整个化肥厂的影响是很大的。
鉴于此,硫酸装置仪表测点的设置,如何设置充分的仪表点以利于装置故障时的判断。这里弹指先来个抛砖引玉吧:
1、在干吸塔主填料与除雾器之间设置一个压力点。好处:利于掌握干吸塔主填料压降,避免干吸塔液泛事故。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 20:29:00 | 显示全部楼层
其实仪表是工艺的眼睛,当然测量点越多越好,不过也要根据各公司实际,这就要求工艺管理员合理制定测量点,我觉得主要设备前后都应有测压测温点,有的可以接到控制室即时显示,有的把测量点预留,查找是现场监测
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-13 22:43:55 | 显示全部楼层
测点的设置也非常关键,比如转化床层温度点如果位置不当就会影响温度点的准确性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 23:21:14 | 显示全部楼层
回复 1# 弹指
   对于测点的问题,工程公司或设计院的理解可能不是尽善尽美,弹指提出的这一点一般设计都不考虑,原因就是进塔烟气都有测点(管道上设置),与除雾器之间的压差可以判断填料层的阻力降,原则上来说填料层的阻力降不算太大,差不多也就2~3KPa封顶了吧,仪表检测的误差可能就有0.2~0.5KPa了,很难准确鉴定填料层的压差。若出现填料层压差过大,更多的考虑是有酸泥积多,填料破碎严重,而非填料本身堆填的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-15 15:19:19 | 显示全部楼层
建议干吸塔液上塔酸管设置电磁流量计,以利于尾气冒烟时的故障排查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-15 23:16:59 | 显示全部楼层
我觉得弹指提出的仪表检测点少很有道理。举个例子,干吸酸浓表很难相信,新装置开车,人工分析也不可靠,如果加水管线上有流量计就好操作多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-16 09:39:00 | 显示全部楼层
回复 5# 弹指
   现在常规配置干吸三塔都有流量计,难道孟莫克不设置?这个测点本身可以通过变频泵和上塔酸管阀门调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-16 09:41:23 | 显示全部楼层
回复 6# 975569
楼主此点考虑甚好,酸浓控制在装置初期很困难,操作人员可以根据负荷情况推算加水量,流量计在此处还是很好使的。赞同!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-16 17:26:55 | 显示全部楼层
干吸塔出口设置DN100木棒测试取样口,用于判断除雾器效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-18 10:33:50 | 显示全部楼层
回复  975569
楼主此点考虑甚好,酸浓控制在装置初期很困难,操作人员可以根据负荷情况推算加水量,流量 ...
melao 发表于 2011-10-16 09:41

                                
登录/注册后可看大图

    可否请教选择何种流量计测量,一般加水量比较小啊