大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

突然停电废热锅炉汽包液位变化如何?

[复制链接]
发表于 2011-10-10 13:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果生产中突然停电,废热锅炉的汽包液位会下降,这个液位变化大小如何判断?又或者说锅炉的工况会如何变化,假设原来锅炉出口为3.3MPa饱和蒸汽,经过一段DN250,250米长的管道不断加热到435℃的过热蒸汽后通过一个电动阀后进入发电厂房,在突然停电的情况下,电动阀关闭后,从废热锅炉到电动阀前的这一段蒸汽会变成什么样的工况?汽包下降的这段液位在紧急电源启动的情况下,需要在多长时间内将锅炉液位补充到正常液位?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 14:05:12 | 显示全部楼层
我们出现过两小时断电情况,压力和温度都会下降,余锅需把各排污取样关闭。来电后能叫出液位,10-20分钟就可以补到能见液位(70吨余锅)。如果有紧急电源的话1-2分钟就搞定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 14:50:13 | 显示全部楼层
一般都有应急电源,没有的就只能靠经验来处理了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-23 16:18:21 | 显示全部楼层
紧急停电后把蒸汽总阀和各个排污阀都关掉,保持锅炉液位,来电后再根据液位情况进行补水
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-27 11:21 , Processed in 0.043930 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表