冬季北方防腐作业适宜吗?

[复制链接]
发表于 2011-10-22 20:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hnfxl689 于 2011-10-23 18:55 编辑
因前期雨水多影响,工期滞后约30天,但甲方要求的工期不能推迟,截至目前制酸干吸、净化空塔还没有开始防腐作业,考虑到进入冬季防腐施工(瓷砖使用kpi胶泥)受到低温影响,不知道会有多大影响,KPI 胶泥室温施工,具体室温偶多高?还能不能施工?防腐工队斩钉截铁保证按期完成任务,所采取措施:在干吸塔外面(4800mm)缠绕电热布,保证施工条件;是否可行?请各位坛友发表高见,以及经验。畅所欲言哈!
备注:干吸塔在室外露天布置,北方目前温度8-18度;计划在11月25日施工,三塔直径4.5米,高15米;施工周期20天完成三塔砌砖;
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-23 11:18:01 | 显示全部楼层
在室内施工,如果有取暖设施是可行的,耐酸胶泥要保证不解冻,保证很好的固化,不然以后漏了处理很麻烦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-2 10:42:29 | 显示全部楼层
请各位高手指点,先谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 10:49:41 | 显示全部楼层
在山东有一个项目,按照时间节点的话也是在12月~1月进行防腐作业,包括塔内衬,应该没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 16:09:54 | 显示全部楼层
回复 4# melao
    塔外部伴热,内部可以使用电加热管,温度还是可以保证的,就是浪费电
回复 支持 反对