大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

雷达液位计

[复制链接]
发表于 2012-1-3 15:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,我厂开展危险化学品安全标准化达标工作。需要在酸罐上安装雷达液位计,远传至操作控制室。产品购入厂后,仔细阅读说明书,需要在酸罐上开一孔,制作法兰固定。但是担心在氧焊过程中发生氢气爆炸,厂内又无氢气浓度分析仪。所以此工作及时上报给安全环保部,由公司协调解决。不知道各位同仁是如何解决此类问题!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-4 08:49:23 | 显示全部楼层
酸罐顶部开口的确需要主要氢气爆炸危险,如有条件可先用压缩空气吹扫4小时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-7 09:42:45 | 显示全部楼层
打开顶部人孔,自然通风几小时就可以啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-8 16:53:11 | 显示全部楼层
通入氮气置换后,在维持通入氮气的情况下焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-8 21:30:48 | 显示全部楼层
呵呵,如果实在怕有问题,每个罐子的顶部都有人孔,将人孔盖子打开拿下,在人孔盖上开一个安装接口,然后在人孔盖上安装,不存在动火,安全得多吧,人孔盖多少年才打开一次,只顾利用他好了。个人见解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-9 09:56:02 | 显示全部楼层
回复 5# 阿歃
    这个到是好办法,但是没设备呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-9 13:01:48 | 显示全部楼层
回复 8# justinsoul
    所以想重新开一口啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-17 11:03:18 | 显示全部楼层
回复 7# shenxirong2006
    我有想,但是人孔离罐体边缘距离近,达不到设备安装距离要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-17 11:04:05 | 显示全部楼层
我厂这样处理的,先将酸罐尽量装满,然后用空压机吹扫4小时,然后开口安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-17 11:05:29 | 显示全部楼层
你好:想了解一下雷达液位计一套大概多少费用?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报