求助制酸与热电循环水PH控制方法?阻垢剂与除草剂加入量

[复制链接]
发表于 2013-3-21 16:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于地处苏北地区,地下水电导率基本在500左右,
现在情况是:
    1、目前制酸与热电循环水PH与电导率比较难以控制基本都在8.5以上,电导率在1100-1300左右
    2、目前采用连续加入98%硫酸控制,但是加入量还是比较难以控制
    3、已经发现冷却塔墙壁上出现大量的黏泥,感觉很恶心
    4、另外 整个制酸的酸冷器目前出现换热效果不好,循环水流量达到1100m³/h,还是需要开冷却风扇
不知道其他地区都是怎么控制循环水PH和杀菌、阻垢剂的?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 17:10:33 | 显示全部楼层
用加98酸的部分,将水PH控制在6.5~7.2,基本可以控制微生物孳生
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 08:39:58 | 显示全部楼层
可以看看我的帖子,粘泥主要是菌藻类没控制好造成的
https://bbs.hcbbs.com/thread-1012084-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 08:45:44 | 显示全部楼层
嗯,这个值得看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 08:51:05 | 显示全部楼层
加入杀菌剂试试  如果有资金最好是有专门的水处理设备处理下较好,或者价格挡墙过滤澄清下