本帖最后由 xhzycgz 于 2013-3-30 22:12 编辑
今天发现余热锅炉进出口阻力大,是什么原因造成的,焚硫炉进口19.5kpa出口18kpa余热锅炉出口12.4kpa一段进口12.3kpa,以前焚硫炉进口15-16Kpa时,风机电流70左右,现在19.5kpa风机电流只有67,是不是升华硫或是磺渣堵到上面,擦拭视镜时我在视镜处发现很多灰色的东西,我怀疑一段转化后移阻力增大是不是这个原因,从事硫酸生产也不长,第一次遇到,希望得到大家帮助
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 08:17:19 | 显示全部楼层
看数据是阻力大了,风量小了,锅炉有阻力,有可能是升华硫。焚硫炉视镜现象也说明问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 09:42:21 | 显示全部楼层
把以前的原始记录查一下,前后压降对照很容易就可以查出出问题的部位,然后再分析原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 10:43:01 | 显示全部楼层
升华硫堵塞锅炉进口管道,找个时间停车,清理管道消除阻力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 12:34:00 | 显示全部楼层
我们也有过这样的问题,前后阻力相差很大,与平时比较。后来更换了锅炉烟气进口火管陶瓷喇叭口,才恢复正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 12:37:30 | 显示全部楼层
余热锅炉的压差上升了多少?看情况应该是锅炉内部有升华硫堵塞现象,找机会处理一下。应该严密监视、控制系统中的升华硫,避免堵塞事故
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 17:19:39 | 显示全部楼层
锅炉火管出现结垢堵塞,导致阻力增加,而且阻力增加会比较快,到时只有停车清理火管更换刚玉套管了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-1 08:07:54 | 显示全部楼层
呵呵 ,有点基本同意5楼及7楼的观点,升华硫不太同意,硫磺制酸目前一般锅炉压力基本上都是44公斤压力,饱和蒸汽温度也是256度,炉气的温度那主更高了,这个温度,硫磺是不可能以固硫形势堵塞炉管的,如果还是怀疑,那么减点磺,降点炉温,减磺不减风,开个几天,即使有升华硫(锅炉),也被系统消化了。个人见解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-1 08:42:26 | 显示全部楼层
锅炉型号能提供吗?运行多长时间了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-1 20:39:46 | 显示全部楼层
我也觉得升华硫在这个位置堵塞的可能不大,一般焚硫炉出口1000度左右余出也得300度以上,我们的锅炉是40吨额定蒸汽压力是4.0MPa
回复 支持 反对