大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

求硫酸事故案例分析及相关的应急预案

[复制链接]
发表于 2013-3-20 20:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥有啊?给小弟份,不胜感激
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 20:48:09 | 显示全部楼层
是制造还是使用方面,你要求不明了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 20:52:37 | 显示全部楼层
【案例一】990年5月31日,广西壮族自治区桂平县磷肥厂硫酸灼伤事故,重伤1人、轻伤2人。
该厂从柳州锌品厂发至贵港森工站木场的运酸槽车于5月30日到站,厂部组织5人到贵港装酸泵,准备从运酸槽车上卸硫酸。5月30日10分,他们将酸泵装上本厂汽车,运至贵港。5月31日17时,安装好电机、电线与酸泵后,进行空载试机3次,每次交流接触器都跳闸,酸泵密封处冒烟,不能使用。20时,厂又派3人前往贵港,22时30分到达现场处理。修理工用手扳动泵轴,发现有一方向偏紧,认为没有问题,即叫电工改用闸刀开关直接起动。2名工人用14#铁丝扎2圈套在软塑料管与泵出口铁管接头上扎好,抬酸泵装进槽车内,安装完毕后,4人离开现场,6名电工在闸刀开关处,2人在槽车上。听到试泵命令后,电工合上电源开关,不到半分钟,1人从槽车上跳下,边走边用地面积水洗伤处。另1人也从槽车上跳下,其头部、面部、上肢、胸部、下肢等多处被出口管喷出的硫酸烧伤,后被送入医院抢救,造成烧伤面积35%,深Ⅲ度烧伤,双目失明,预计经济损失3万元。另外2名轻伤也送入医院治疗。
事故发生的分析原因
酸泵附件有缺陷,空载试机3次交流接触器都跳闸,仍然冒险运转。
酸泵出口铁管于软塑料管没有接好,致使软塑料管与铁管脱开,使硫酸喷到操作人员身上。
操作人员没有穿戴耐酸的工作服、工作帽、防护靴、耐酸手套、防护眼镜,违章作业。
工作环境恶劣,现场照明差,操作人员在试泵时也未远离现场。
缺乏急救常识,没有用清水在现场先冲洗处理,使受伤人员伤势加重
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-20 21:47:01 | 显示全部楼层
谢谢啦,在线收到真好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 16:10:32 | 显示全部楼层
学习下!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-12 23:31:47 | 显示全部楼层
去硫酸现场先不要急于动手,先要看看现场工作环境,冲洗水管水龙头地方,安全通道,穿戴好防酸衣等再开始
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 08:42:47 | 显示全部楼层
硫酸生产、储存过程中出现与硫酸相关的事故由于我们的重视,其实很少发生,更多的是大家检修过程中忽略的地方容易出问题,比如通常有高处坠落、机械伤害等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 08:45:45 | 显示全部楼层
  2009年3月,2#系统停车计划检修,其中一个项目为磺枪清理。当系统停车后,从磺枪到精硫泵的液磺管道尚未完全泄压的情况下,检修负责人张某告知参加检修的队伍作业人员就开始拆卸篮式过滤器处法兰,管中液磺喷到作业人员的衣服上,幸亏作业人员躲避迅速,未造成人员伤害,但液磺喷到精硫槽的槽面、管道及地面上。
二、事件原因:
检修负责人张某作业心急,在管道未完全泄压的情况下就通知施工人员开始作业,是造成事件的主要原因。
三、整改措施:
1、将此事件通报各班组,要求认真组织学习,防止类似现象再次发生
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 08:55:07 | 显示全部楼层
浓酸泵检修泄漏伤人事故的案例(磷酸案例,同样适用于硫酸)
一、事故经过:
2012年8月5日9:00左右,因浓缩工段浓酸泵进出口阀门内漏严重,临时决定更换浓酸泵进出口阀门共5个。因涉及到DAP生产阀门更换必须在1小时内完成,工区考虑到对此项检修项目作业人员不足,3名机械师到位后,工段主管未进行必要的安全教育及配备相关安全防护用品便将人员交予检修项目负责人林某。11:00左右林某办理完检修票证后,工段主管通知停酸库出酸总阀林某便开始拆进口法兰,由于出口管道积有余酸,在拆开法兰时未采取相关安全措施导致余酸从法兰泄漏,溅在旁边外协检修人员张某身上及眼睛里,在现场用大量清水冲洗后送至宜化五医院进行检查,对眼睛无损害,属轻微伤。
二、事件原因
(一)直接原因
1、检修票证办理过程不受控。检修负责人代替项目负责人以及方案审批人签字,编制方案不全面(物资落实项中未提到使用防护眼罩、工艺交出条件寥寥数语带过),事故当事人张忠桂在检修执行人项签名为他人代签。
2、检修前安全教育及安全物资落实不到位。浓缩工段主管在检修前未对外协机械师进行安全教育且安全防护用品未落实。
3、检修过程安全措施落实不到位且监护人未履行监护职责。在拆卸阀门的过程中检修负责人林某未在法兰立面用抹布等物遮盖且未对事故当事人及时提醒;监护人对工艺交出条件未进行认真检查导致拆卸法兰过程中管道内有余酸,未尽到监护人所应尽的职责。
整改措施:
1、开展一次票证大检查,将检查结果在事业部进行公示,对于仍然出现违章的进行事业部责任追究;2、针对本次事故在事业部开展反违章的大讨论,做好讨论记录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 07:00 , Processed in 0.062584 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表