大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于熔硫储槽着火问题

[复制链接]
发表于 2014-2-14 11:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们有2个5000m3的液体 精硫槽 ,顶部有DN200的排气筒 ,正压 )。储槽 发生了自然着火,还好及时发现 ,为什么呢?液硫储槽 :蒸汽保温 ,多点仪表 测量 液体 硫磺温度 130度 。
是由于硫蒸汽浓度 高了自燃的吗 ?麻烦大神们分析下 。针对此问题,提出几个不懂的问题 ?燃烧需要氧气 ,正常几乎密闭正压的槽子哪里来的氧?液硫温度130度不算很高 ,怎么着火呢 ?或说 是伴热旁管温度 高 我们保温蒸汽最高温度也就150度 。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-16 19:34:32 | 显示全部楼层
着火源是储槽壁上的硫磺粉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-17 16:00:36 | 显示全部楼层
我们的液流槽也着过火,后来分析是储槽表面的氧化铁在高温情况下发生自燃!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 22:50:49 | 显示全部楼层
熔硫槽着火是常用的事,原因是硫磺与铁形成的络合物,自燃点比较低,引起着火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-19 10:51:20 | 显示全部楼层
这个经常发生啊!主要是以下几点原因:1.储槽液位过低,部分盘管可能暴露出来,造成局部温度过高,仪表上显示不出来。
2.未定期清理烟囱顶部聚集的硫磺粉尘。造成排气口处积聚的硫化亚铁发生自燃,也可能是罐体内部壁上积聚的硫化亚铁发生自燃。
3.春季外界大气压波动大,如果液硫不断输送的话,烟囱处应该是处于负压状态,不断的将氧气吸入,达到自燃的条件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-19 12:00:12 | 显示全部楼层


lixin182
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 22:25 , Processed in 0.047577 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表