发表于 2013-1-10 08:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一套20万吨的硫酸系统开车以后,一直是转化一段触媒层超温,由于转化器对角线的有两个测温点,一个超温605度,一个却只有454度。
[color=]一段进口413左右,两点相同。出口一点是574,一点是560。我想,这两点的不同是因为触媒层的温度不同造成的吧。经过仪表检测,仪表显示正常。
[color=]就触媒层两个测温点,一个605,一个454,这是怎么回事?是不是因为进转化器的分气装置分气不均匀分散?或者是一段触媒层有一边大面积结块,另一边正常??
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-10 16:10:15 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,可将两仪表对换一下试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-25 20:25:00 | 显示全部楼层
我在原单位也出现过类似的情况,一段出口温差既然不大,说明不是触媒问题,我怀疑还是仪表问题,现在还真不太相信这些仪表专业方面人员,检查一下仪表测温点探针是否一致,或者将两个表对换一下,看看是否显示同样温度,自然能分清是工艺问题还是仪表问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-10 14:40:10 | 显示全部楼层
仪表没有问题,那就是床层问题。
结合其它数据查找原因,比如床层压降的变化、转化率的变化等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-10 14:12:14 | 显示全部楼层

txglyl 发表于 2013-1-10 14:12

                                
登录/注册后可看大图
仪表没有问题,那就是床层问题。
结合其它数据查找原因,比如床层压降的变化、转化率的变化等等。

压差没有变化的,转化率一直处于合格状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-11 11:07:39 | 显示全部楼层

lzliusuan 发表于 2013-1-10 14:40

                                
登录/注册后可看大图
我在原单位也出现过类似的情况,一段出口温差既然不大,说明不是触媒问题,我怀疑还是仪表问题,现在还真不 ...

好的,我来试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-10 14:12:00 | 显示全部楼层
温度计的问题也是有可能的!~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 11:08:20 | 显示全部楼层
分别对调2个热电偶、显示仪表,来个排列组合,看看各种情况是否显示一致。这种情况我们这也出现过。检查触媒层、热电偶、转化率均为发现问题,后不了了之。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-10 14:40:00 | 显示全部楼层
从提供的事实来看,应该是热电偶的问题偏大些,触媒的问题偏小些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 19:03:27 | 显示全部楼层
我们40万吨开车时也有这个情况,当时按高的那个温度控制的,停车后把那只温度低的换了一只新的,开车后正常现在两个点温度相差10度以内。
回复 支持 反对

使用道具 举报