发表于 2008-3-11 12:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近[wiki]多晶硅[/wiki]的项目很多,其中液位测量的应用点很多,但是同样的产量不同的设计院出来的点数就不一样,比如八院出来的雷达比较多,而六院出来的雷达就比较少,磁致伸缩就比较多,大家知道什么原因吗?另外,有几个关键点,测量点很复杂,有什么好的解决方案吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-11 12:45:04 | 显示全部楼层
其实用这两种液位计都没问题,只是两家设计院自控设计人员习惯和关系不同而已,个人偏向于雷达液位计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-11 12:53:25 | 显示全部楼层
磁致伸缩跟雷达有什么相互可以替代的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-24 22:10:01 | 显示全部楼层
基本上用磁致伸缩的,因为价格便宜,还有介质大部分是水,要求没有那么高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 00:01:20 | 显示全部楼层
设计院自控设计人员习惯和关系不同而已,建议使用雷达液位计。
一般轻质油品小量程罐计量采用磁致伸缩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-25 08:01:00 | 显示全部楼层
我们使用了雷达液位计,ROSEMOUT的比较多,但是个人认为还是E+H的好。
磁致伸缩液位计我没有见过,不知道哪位网友能够发上来看看。
[ 本帖最后由 zhaohh3211 于 2008-7-25 08:02 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-1 09:54:14 | 显示全部楼层
这个确实得看设计院的习惯以及那边的关系了      雷达的E+H的价格也是飞到天上去了     加拿大ABM的还可以   老板是以前妙声利的总工
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-1 17:07:51 | 显示全部楼层
八院设计了目前的大多数的多晶硅项目,寰球也有几套,6院目前就交了一套,很多都是根据设计院的倾向来决定的,包括液位测量,习惯问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-19 15:42:38 | 显示全部楼层
设计院自控设计人员习惯和关系不同而已,建议使用雷达液位计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 14:42:03 | 显示全部楼层
雷达液位计用在容器比较大的场合,安装比较方便,测量比较准确,但是价格不菲,是否需要这个投入,由决策者自己定.
磁致伸缩的液位计原理简单,结构简单,价格便宜,大多数液位都可以测量.个人比较偏向于磁致伸缩的液位计.