求生物质发电厂设备布置相关的规范

[复制链接]
发表于 2009-11-23 19:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于生物质发电厂,厂区布置应该遵守哪些规范呀?石化防火规范和建筑设计防火规范可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-23 23:32:07 | 显示全部楼层
可以参考下火电或者石化的规范吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-13 16:30:13 | 显示全部楼层
《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006、《小型火力发电厂设计规范》GB50049-94、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92、《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996等等 ,太多了,建规同样适用,石化规不建议使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 20:40:57 | 显示全部楼层
同意楼上观点。我们最近做的生物质电厂都是参考小火规等电力规范。
可能其他布置都没什么特别。主要是料场特殊一些!