关于屏蔽泵问题

[复制链接]
发表于 2012-1-10 11:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yanbai 于 2012-1-10 12:08 编辑
我现在氯硅烷管线启动泵后,泵压力正常,8 Bar,调阀开度30%,但是流量计无流量指示,我怀疑的调节阀及流量计管线内均很干净,无堵塞现象,而且能正常打液,阀门开度需要开到60 %时,流量有约为1600 kg*h-1,泵入口压力为 0.1 Bar,泵前过滤器也拆过,清液,很干净。泵启动时无异响,很正常,流量计仪表工在投料之前做过校正。请各位高手指点迷津.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 11:53:08 | 显示全部楼层
可能有如下原因:
1、你看看已经排气了。
2、泵的扬程是否够。
3、氯硅烷是否气化。
4、冷却液的温度是否合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 14:00:16 | 显示全部楼层
可能有如下原因:
1、屏蔽泵起泵一定要先进行排气.
2、检查流量计的设计流量和你操作的实际流量的偏差,如果流量计的量程过大,在小流量的时候可能仪表进行了切除措施。
3、简单的操作方法.将阀门打开60%后,有流量,在将阀门关到20%,30%后检查流量计的变化情况.
4  以上3点做了以后看实际情况如何,能不能解决,解决后的原因到底是什么,一定要回帖告知,否则就不厚道..
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 16:25:28 | 显示全部楼层
你的描述看,泵应该没有问题
问题应该在调节阀上面,你用的调节阀是哪种类型的阀门?
一般阀门都有一个盲区,建议你在检查一下调节阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-11 10:53:36 | 显示全部楼层
回复 1# yanbai
  可能的原因有很多。  你将泵的一些参数和前后的工况等发上来,大家一起分析分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-11 17:25:30 | 显示全部楼层
回复 2# luoye888
    排气做过了,我们使用的是大连帝国的泵,靠自身冷却液冷却,属于逆向循环型的屏蔽泵,原来使用没有问题,扬程应该也不存在问题,所以这才是头疼的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-11 17:32:30 | 显示全部楼层
回复 4# qw573404649
    我现在也严重怀疑这个问题,已经联系仪表更换一个试试,我想弱弱的问一个问题,是不是泵压能起来,出口全开压力都不掉,就说明进口是通的?因为我启泵前罐子液位下降了,而且我用氮气吹管线也是通畅的,但是维修人员说即使管路通一个小孔,气体通畅度也影响不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-11 17:35:29 | 显示全部楼层
回复 3# 炸你象猪头
    排气做好了,没有问题,本来开度5%有800的流量,结果排气排完了,开度30%没有流量了,我现在联系仪表更换调节阀了。一会看下实际效果。
这样算不算厚道?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-12 08:02:50 | 显示全部楼层
我想问问你储液罐子的压力和温度是多少?我们以前也遇到这样的情况,后来调整了一下罐子的压力和温度就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-12 14:51:19 | 显示全部楼层
回复 7# yanbai
维修人员说的有道理,但是气体流出的声音跟没有堵塞的时候不一样
泵出口压力能起来,说明泵入口压力是足够的,与泵没有多大关系
回复 支持 反对

使用道具 举报