开启左侧

还原炉电流变化

[复制链接]
发表于 2011-11-13 16:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,还原炉电流控制是怎么变化的,是人工控制,还是如进料一样有一个变化曲线呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-13 16:50:40 | 显示全部楼层
请教下各位,还原炉电流控制是怎么变化的,是人工控制,还是如进料一样有一个变化曲线呢?
明日的记忆 发表于 2011-11-13 16:28

                                
登录/注册后可看大图

    我知道热氢化的氢化炉是人工加电流,还原炉应该也差不多吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-13 16:28:00 | 显示全部楼层
同样有一个变化曲线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-13 20:58:10 | 显示全部楼层
还原炉电流的控制也是随着硅棒的生长而增加的,具体加多少要根据炉内温度来定,成一个上升的曲线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 08:18:44 | 显示全部楼层
是有变化曲线,但也可以做到自动控制的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-14 08:32:35 | 显示全部楼层
回复 4# sdkjdxlhl
    那就是硅棒温度是慢慢起来的呗,电流总体上一直上升吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-14 08:46:14 | 显示全部楼层
回复 5# xingxing916
    奥,那有没有可能查到电流变化的曲线呢,这个也算机密吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 08:48:51 | 显示全部楼层
生产稳定情况下是完全可以做到自动升电流的,不稳定的时候调手动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 13:05:51 | 显示全部楼层
后期也可能受到电柜功率的限制。涨幅变小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 17:15:15 | 显示全部楼层
可以是人工控制也可以由DCS设置曲线数据自动控制,也可以设置温度曲线,由DCS反馈来自动控制电流。不管是直接电流控制还是温度反馈控制,一般调试阶段由人工来控制比较好,稳定后可根据经验值来设置的自动曲线,由系统自动控制。