关于液氯钢瓶与管道连接的问题

[复制链接]
发表于 2010-3-30 09:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:液氯钢瓶出口接紫铜管的话,紫铜管如何与后面的碳钢管连接呢??
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-30 11:52:27 | 显示全部楼层
这个问题我还真没有注意,上班时帮你看看去!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-30 17:59:37 | 显示全部楼层
谢谢啦。如果有照片的话能不能发给我呢,89190240@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-30 21:27:40 | 显示全部楼层
碳钢管的连接需要做一个短接,安装上一个钢瓶一样的阀门(我们以前是天铜阀门),紫铜管焊成两头都可以接的,这样就和钢瓶一样 可以开关。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 15:32:08 | 显示全部楼层
氯瓶出口至氯气母管应采用经过退火处理的紫铜管或者镀银紫铜管,紫铜管应经耐压试验合格,并加工成挠性接头,便于拆装!碳钢管里面有一个垫圈,紫铜是转丝,转进去后刚好密封!跟装车用的快卡差不多,只是变成丝扣了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-1 08:55:45 | 显示全部楼层
丝扣连接的话会不会有泄露啊?压力也不是很低的啊?有没有照片啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 16:17:58 | 显示全部楼层
不会有泄漏,照片是不能照,公司规定!