我们 公司现在管道安装过程中,管道上的法兰连接还没有安装跨接(三氯氢硅物料),是否合理啊?那位前辈你们是怎么做的啊?(按化工生产对易燃易爆应该要做防静电)
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 10:06:33 | 显示全部楼层
应该要做跨接的,三氯氢硅也是易燃易爆物料,我们公司是接了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 11:41:01 | 显示全部楼层
相当需要!只要在螺柱上用铜线连起来就行了,再用螺母紧好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-31 18:22:41 | 显示全部楼层
谢谢指点了,看来我们也要接的啊,呵呵,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 18:38:13 | 显示全部楼层
在各种易燃易爆的物料管线上都需要跨接的,比如三氯氢硅,四氯化硅,氢气,尾气,废气等等
一般都是用铜线,用线嘴加工以后直接接到法兰两端的螺母上就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 20:37:14 | 显示全部楼层
据外文文献描述,氯硅烷液体在流动过程中,极易形成静电。至于气相的氯硅烷,处于安全考虑,建议也要加装防静电措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 20:53:37 | 显示全部楼层
学习的路过。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 22:18:28 | 显示全部楼层
建议跨接防静电
。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-2 17:19:17 | 显示全部楼层
易燃易爆介质法兰一般都做跨界,你这里法兰一般用四氟垫圈,跨界是必须的,细节可查看《管道静电接地设计规定》