我们单位的冷冻机-20,-55,-70,各一台,都没有备用的,如果有一台出了问题,其它俩台是不可以替代?
但我个人认为,-70出了问题,那两台是替代不了的,他们达不到所需的制冷温度!是不?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 12:11:59 | 显示全部楼层
温度低的可以暂时替代温度高的,不过很不经济!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 16:05:21 | 显示全部楼层
不知道你们采用什么制冷方式,有些制冷方式是可以通用的,根据要求进行调节而已。
不过,一般-70的温度都是采用复叠式制冷的,与其他工艺不能通用。
还是有爱具体分析你们的具体工艺和管路组合才好进行分析。
另外,如果有冷冻盐水和乙二醇做过度,还是有一定的维修时间的。大型的制冷机运行都很稳定,平均无故障时间很长,可靠性很高,这样的系统就不需要备用装置,但是计划检维修和日常的维护保养一定要跟上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-1 22:44:08 | 显示全部楼层
回复 3# huawei
谢谢你的回复,没有其它辅助制冷。-55与-70度的都是采用复叠冷凝系统工作的!它们紧急情况下估计能相互代替?
但它们的高温段是不可以替代-20度的呢?
你们单位有没有备用的,那万一都不能相互代替,有一个出了问题,全厂就得停车?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 07:35:17 | 显示全部楼层
回复 4# naihuhu
能否互相替代,还需要根据实际的工艺管线连接情况以及压缩机电机匹配冷凝器面积匹配的情况来确定。同样的排气量,在低温工况下所需要的冷凝面积和电机功率要小于较高温度工况(蒸发温度),所以,用-55的高压部分替代-20,用-70替代-55,都有一定的风险,都是要牺牲制冷量,操作都要谨慎细致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 09:14:41 | 显示全部楼层
-20度一般的制冷机,-50以下的都是采用复叠的,采用的载冷剂也是不一样的,而且机组可能在冷量上差异也是很大的,不建议替代使用,要替代你也要用低温机去替代高温机,而且你要去换算一下同等工况下低温机变高温机后的冷量是否可以达到需求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-3 15:56:38 | 显示全部楼层
回复 5# huawei
    版主你好,在想你请教个问题:我们用的是盐水机组冷冻机,但制冷剂是R23与R507,从整体来看,盐水好像没什么作用,但为什么叫盐水机组呢(到底盐水在整个系统中起什么作用?)?
盐水是从哪里来的,自己生产还是厂家系统中就带的了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-3 16:00:51 | 显示全部楼层
回复 6# tomhaocool
    你好,谢谢你的回答,你们冷冻系统经常会出现什么问题啊?存在不同制冷机组相互代替的问题不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-3 17:28:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 huawei 于 2010-6-3 17:29 编辑
R507混合制冷剂 由 HFC-143和 HFC-125混合而成,在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R502的替代品,主要用于低温制冷系统。
楼主所说的盐水,就是载冷剂,也就是在蒸发器中被制冷剂降温并送到各工序换热器使用的东东,一般有氯化钙盐水、乙二醇盐水、混合盐水等。盐水的作用就是把反应过程中的热量转移到制冷剂,再通过制冷剂转移到冷却水,期间冷冻机的动力就是实现制冷循环的动力。
盐水是用户根据自己的需要单独配制的。制冷剂也是用户自购的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-3 19:28:47 | 显示全部楼层
我们公司是用R22冷冻剂的
回复 支持 反对

使用道具 举报