多晶硅生产工艺中冷却器使用问题讨论!

[复制链接]
发表于 2010-6-11 09:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
多晶硅生产装置运行一段时间会造成循环水中氯离子含量偏高,导致加速腐蚀换热器管束,一旦泄露和含有氯硅烷气体接触腐蚀就更厉害!
请问多晶硅厂都是如何处理这个问题的,除了更换管束啊
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 16:30:37 | 显示全部楼层
首先杜绝泄漏,否则这个是解决不了的,其次是可以在循环水的源头加药剂。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 11:04:04 | 显示全部楼层
循环水加药系统是专门处理循环水、防止结垢,有专门的余氯分析设备呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 14:46:36 | 显示全部楼层
换热器管束换成碳钢的,注意监控水质及时加药
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 15:01:23 | 显示全部楼层
回复 2# activator
    请问加什么药剂?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 15:28:46 | 显示全部楼层
回复 3# LG-2008
    余氯分析仪只是能分析出余氯吧?处理余氯应该还有专门的设备吧?请问是什么设备?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-18 16:34:42 | 显示全部楼层
回复 5# 言月
    缓蚀剂和阻垢剂,如果发现氯离子超标的话就需要把水置换掉了,不过一般都是电化学和有机腐蚀要杜绝这两个就好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-18 16:56:35 | 显示全部楼层
回复 7# activator
    谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报