[话题讨论] 奉献了,拆解了氧槽的呼吸阀,送图大家看看。

[复制链接]
发表于 2012-4-24 12:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前对液氧槽呼吸阀是否需要定期校验一直吃不准,还发了个帖子想和大家计论一下:https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=813416&page=2#pid8406789,看到大家对川空的这种呼吸阀都不是太清楚,正好我自己定的检验周期也到了,利用这次机会,把它解体,送上些照片大家看看,共同学一下,虽然去年联系厂家时厂家再三强调说不要用户自己拆,但我想既然他们能装,我们为什么就不能装,大胆地进行了,结果不错,装上后进行压力整定一切正




























常。

先说一下结果,也算是对那个帖子的总结,这种型号的呼吸阀和外槽的不同,它的呼气压力是可调的,最好和安全阀一样,一年进行一次校验,是呼气压力是否漂移,对液氧槽的安全运行有好处。
时间有限,先直接上照片,随后再慢慢整理!不好意思了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-24 14:08:52 | 显示全部楼层
这个呼吸阀应该是插在贮槽内的呼吸阀了,正常情况应该是只呼不吸的,怎么一点结霜现象都木有啊,吸气的压力小到近乎忽略,貌似也没有检修它吸气的方法或实验,貌似也不怎么用检修吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-26 20:51:39 | 显示全部楼层
   问下楼主,你们的呼吸法带有安全模板吗? 压力多少模板破裂, 呼吸阀设定多少起跳,多少回座???
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-15 13:12:39 | 显示全部楼层

wangyuyeya 发表于 2012-4-24 14:08

                                
登录/注册后可看大图
这个呼吸阀应该是插在贮槽内的呼吸阀了,正常情况应该是只呼不吸的,怎么一点结霜现象都木有啊,吸气的压力 ...

这是贮槽的内槽呼吸阀,正常情况下是只呼不吸的,没有一点结霜的现象是正常的,因为没有到起跳压力呀,阀座密封效果好,没有冷气泄露,怎么会结霜呢?我们平常是用一个自动阀门来释放气化压力的,那个阀门及管道平时就结很多的霜。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-24 14:08:00 | 显示全部楼层
好东西学习了,一直研究呢,不过呼吸阀当安全阀使而已,不过听不到声音,没安全阀好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 18:23:58 | 显示全部楼层
拆装完后,呼吸阀还管用吗?设定值正确吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-26 16:42:40 | 显示全部楼层

LIUWX 发表于 2019-4-26 16:42
拆装完后,呼吸阀还管用吗?设定值正确吗?

管用啊,做过起跳压力测试的,设定值是按铭牌、说明书设定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-21 11:19:30 | 显示全部楼层
好东西,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-26 16:42:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 LIUWX 于 2019-9-18 14:35 编辑

18848540 发表于 2019-8-21 11:19
管用啊,做过起跳压力测试的,设定值是按铭牌、说明书设定的。

你厉害
并且运气够好,先导阀部件还行,好多现场的先导阀用了几年后,早就报废了

回复 支持 反对