[话题讨论] GEA空冷器逻辑控制说明

[复制链接]
发表于 2014-12-9 15:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
GEA空冷器逻辑控制说明
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-9 16:21:03 | 显示全部楼层

风机和百叶窗的调整:
-        如果PIC输出大于6%,百叶窗VSDx-2451/2452打开;如果PIC输出小于3%,百叶窗VSDx-2451/2452关闭。-        如果PIC输出大于12%,百叶窗VSDx-2453/2454打开;如果PIC输出小于6%,百叶窗VSDx-2453/2454关闭;。-        如果PIC输出大于18%,百叶窗VSDx-2455打开;如果PIC输出小于12%,百叶窗VSDx-2455关闭。-        
如果PIC输出大于25%,电机Mx-2451~2460的所有变频驱动器都将同步开机;如果PIC输出小于20%,所有的变频驱动器都将停机- 每隔2分钟,Mx-2451~2460,直至全部停机;针对10~100%的电机转速的变频驱动器,计算压力控制器的25~100%的输出范围。为了得到合适的非冷凝气体排气管,阀门前段必须打开,后侧必须关闭。当汽轮机跳闸的时候这个操作方式依然有效。这是因为:蒸汽将逐渐下降到0,这个时候各类冷却设备也同步随之下降到0,这个时候安全依然会起作用的。
内容不错,值的看看、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-13 16:05:00 | 显示全部楼层
在北方不合适,我们出现了各种问题,偏流,这样调节能耗大,不凝气排放的温度相差大,投连锁的话容易引发连锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-13 17:41:52 | 显示全部楼层

mjhmjmj 发表于 2014-12-13 16:05

                                
登录/注册后可看大图
在北方不合适,我们出现了各种问题,偏流,这样调节能耗大,不凝气排放的温度相差大,投连锁的话容易引发连 ...

你说的对,一般我们把一些联锁全部取消了,要不然就没有办法运行