夹套水与电极水

[复制链接]
发表于 2011-6-20 16:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做超纯水的,路过。北京四方鼎泰环保科技有限公司
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 21:06:45 | 显示全部楼层
用脱盐水就行了。换热用冷冻水经板换换热
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 00:10:49 | 显示全部楼层
电极水是有要求的,我记得是10us
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 07:53:04 | 显示全部楼层
电极水和夹套水是两个系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-22 15:28:48 | 显示全部楼层
电极水对导电率有要求,具体值看电气厂商的要求,夹套水就是工厂中的循环水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 13:12:49 | 显示全部楼层
16-18兆欧,电阻率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 16:15:01 | 显示全部楼层
纯水:电阻率10兆欧以上。
超纯水:电阻率18兆欧以上。
一般用的是纯水。分析用的一般是超纯水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 17:43:19 | 显示全部楼层
软化水或者脱盐水即可,注意运行时的ph值,防止腐蚀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-25 20:01:20 | 显示全部楼层
电极水对电导率有要求,一般是脱盐水
夹套水也要控制水质,没记错的话也是脱盐水吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-25 21:17:29 | 显示全部楼层
都是脱盐水吧,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报