[话题讨论] 液氧、液氮储罐阀门及法兰部位有少量漏液该如何处理

[复制链接]
发表于 2011-10-31 20:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氧、液氮储罐阀门及法兰部位有少量漏液该如何处理?阀体结冰严重,清除时应该注意那些事项?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-31 22:44:37 | 显示全部楼层
贮罐设置的第一道阀就是检修阀门,如果经常用这个阀把阀弄不严了就麻烦了。不过这种阀都是焊接的,你说法兰漏应该是后面的,可以检修。阀体结冰应该是阀门不严跑冷,用水浇化就行了,这种阀用手就能拧紧千万别上扳手,截止阀的阀口有自磨合功能,用力太大反而不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-1 11:47:57 | 显示全部楼层
法兰漏液可以在恢复常温后加以紧固或更换耐低温耐冷流性能的四氟件垫片,阀门结冰尽可能不要去人工敲打除冰,可以对阀门进行保温包扎!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-1 20:11:48 | 显示全部楼层
回复 2# 天下第几
就是第一道阀门过来的法兰小漏,貌似阀填料也有点漏,这种低温填料一般是什么材料呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-1 21:13:55 | 显示全部楼层
贮罐第一道阀门有漏的话,最好排尽液体加温后处理阀门吧。个人看法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 22:05:51 | 显示全部楼层
阀门用热水加热后拧紧即可,不要用扳手
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-2 22:43:37 | 显示全部楼层
回复 6# 雪域之城
    用手?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 22:55:09 | 显示全部楼层
回复 7# quanyu502
    对呀,用手,要是手上没劲,也可以用扳手啊,只不过力度不要太大啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-9 10:59:12 | 显示全部楼层
液氧泵进出口阀门结冰,可以做蒸汽绕管伴热吗?有什么危害
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-9 17:07:53 | 显示全部楼层
用水浇开后,紧固阀门压盖
回复 支持 反对

使用道具 举报