大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氢化炉接地讨论

[复制链接]
发表于 2011-6-17 18:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
启炉前先测绝缘,看一下绝缘值是否合格,之后再启炉
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 20:57:37 | 显示全部楼层
当检测到绝缘值低于电气要求时,视为接地故障,系统停车!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 22:51:49 | 显示全部楼层
能说详细点吗?大家可以探讨一下这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 22:54:24 | 显示全部楼层
回复 2# lwh5922086
    那你们的运行过程中怎么得知氢化炉的一个绝缘状况呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 00:21:55 | 显示全部楼层
回复  lwh5922086
    那你们的运行过程中怎么得知氢化炉的一个绝缘状况呢?
cxiaotian 发表于 2011-6-20 22:54

                                
登录/注册后可看大图

     有绝缘表
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 22:54:00 | 显示全部楼层
能说详细点吗?大家可以探讨一下这个问题
cxiaotian 发表于 2011-6-20 22:51

                                
登录/注册后可看大图

      你可去看下氢化炉调功柜就明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 00:23:19 | 显示全部楼层
这个主要看看电气的设计考虑到了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 22:51:00 | 显示全部楼层
氢化炉有接地模块~当检测到接地后,系统停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 07:52:01 | 显示全部楼层

请问你们氢化炉有没有经常接地的情况,你们的接地检测系统是怎么做的?计算接地电阻还是监测接地电流?参数怎么设置的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-1-9 02:37 , Processed in 0.061316 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表