三硅 四硅储罐或者管道泄露或者着火怎么处理

[复制链接]
发表于 2011-7-26 13:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教三硅 四硅储罐或者管道泄露或者着火怎么处理
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 15:55:14 | 显示全部楼层
首先切断与泄漏设备相关联的物料阀门,然后想法放尽泄漏设备内的物料,再置换吹扫泄漏设备内的物料,直至动火检测分析合格,最后维修处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 16:09:26 | 显示全部楼层
三氯氢硅(三氯硅烷)泄漏
三氯氢硅发生泄漏后,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制泄漏区人员出入。切断消除一切可能有的火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服,从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或及收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用干粉、干砂;覆盖。在专家指导下清除。
四氯化硅泄漏
四氯化硅发生泄漏后,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制人员出入。应急处理人员载自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服,从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排水沟等限制性空间。小量泄漏:将地面洒上苏打灰,然后用大量冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;在专家指导下清除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-30 09:45:48 | 显示全部楼层
首先切断与泄漏设备相关联的物料阀门,在充入氮气保护并置换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-30 12:53:52 | 显示全部楼层
三硅的汽化器是液态料,假如它的底部法兰泄露着火怎么办呢?
用氮气往备用罐压料,冲入氮气会增大压力,泄露会更多火势更大,所以氮气流量应控多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 13:26:56 | 显示全部楼层
回复 5# zjr1111
   兄弟要善用现场的氮气,用氮气对着起火位置吹扫,并用防火布塌熄。氮气是灭火神器,比干粉灭火器好用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 14:46:26 | 显示全部楼层
无论如何。氮气是神器。