如果一个三氯氢硅储罐内的残存物料需要处理,又无法放净,能否用加别的助剂稀释中和的办法,有没有人做过实验,用什么。
此类情况出现于,需要清理某储罐的时候发现根部放净阀坏了。。罐底残存料放不出去了,但是料还不少。。。怎么办怎么办怎么办
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 10:19:01 | 显示全部楼层
没遇到过,不过想到几个方法,不知与实际是否可行
利用虹吸现象(以前排酸的时候用过),用热氮气加热气化,然后置换
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 11:19:50 | 显示全部楼层
还是你厉,我还第一次听说用虹吸完成,负压操作,厉害!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 13:39:33 | 显示全部楼层
制作承插管,然后插入罐子内,用氮气加压,少量少量地把罐子内液体排出稀释水解处理,此方法笨些,但是相对安全。要考虑水的环保处理。
要不就是看你这个罐子有无夹套,可以采取夹套通入蒸汽气化干净罐子内液体,然后将罐体与系统脱离,用少量水水解方式逐步进行,不过要考虑水的环保处理。
还有就是若无夹套,罐体内液体多的话,可以采取先压部分液体进系统备用设备内,余下压不动时,进行逐步缓慢置换,不过这个耗时间长,相对也比较安全,最后也要脱离系统,,水解罐体内物质,要注意要将能打开的地方都打开,水解前先确认没有啥液体了才进行,加入水不要太快,否则很可能出现闪爆的危险,多提前做好各种安全措施准备,如消防水管。
有条件的话:可以采用将罐调离系统,然后用外加热方式逐步气化里面液体,这个时间长些,不过最稳妥了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 17:11:56 | 显示全部楼层
从装液位计的最低点放放,在充氮气吹扫应该就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-19 08:05:38 | 显示全部楼层
你说的这个一般都是采用加热氮进行蒸发排放。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-19 09:41:13 | 显示全部楼层
这么问题其实我们自己也没遇到,是见到类似的情况自己想到的,我觉得可以从液位计最低点将料压走,放到罐底的部分压不走的那些制作临时氮气管线,通热氮气,慢慢带走,至于虹吸的办法,个人认为不现实,可以用玻璃瓶装三氯氢硅实验下。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-19 09:41:43 | 显示全部楼层
酸碱可以加部分比较稳定的中和计
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-19 09:42:41 | 显示全部楼层
三氯氢硅不知道。。。主要没想到什么比较稳定的稀释或稳定的助剂,如果加水的话。。整个储罐基本报销了吧、、、、清理难度很大啊。。。