黄铜卡套是否可以用于输送液氯的管道上

[复制链接]
发表于 2010-4-1 12:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如果用卡套连接输送液氯的紫铜管,卡套材质选用黄铜的,是否可行?会不会被液氯腐蚀
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 20:49:28 | 显示全部楼层
应该是紫铜管吧,可以用的,但要注意经常检查连接的铜管哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-2 09:16:09 | 显示全部楼层
与钢瓶相接的是紫铜管,现在是用材质为黄铜的卡套把紫铜管和碳钢管给连起来,就是想问这个黄铜的卡套有没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-10 11:01:19 | 显示全部楼层
不能用,如果黄铜的卡套接头连接的都是紫铜管的话,这样是没有问题的;你现在是一端接紫铜管,一端接碳钢管,这样就不行了,因为碳钢管太硬了,卡套不能卡进去,这样会出现问题的。