咨询气体调节自动控制和调节阀方面

[复制链接]
发表于 2012-11-13 14:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各个大侠,请教一下氢气和三氯氢硅在气体输送和流量调节过程中所用的阀门是电磁还是气动,自动控制调节精度,所用的阀门有相关的防爆标准吗,十分感谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 17:00:16 | 显示全部楼层
气动调节阀  有防爆标准的 可以去查一查相关书籍啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-15 16:52:44 | 显示全部楼层

lkj1119 发表于 2012-11-13 17:00

                                
登录/注册后可看大图
气动调节阀  有防爆标准的 可以去查一查相关书籍啊。

请问气动调节阀的精度能满足要求吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 17:00:00 | 显示全部楼层
调节精度要看定位器了,还有厂家的加工水平,很多因素都要影响调节精度的,比如:你在控制室给一个阀位,现场的阀门理论上是要动一个阀位,但是很多阀门厂家做不到这一点的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-16 08:55:36 | 显示全部楼层
定位器一般都是选进口的,精度应该不成问题的!