关于ESD连锁到问题

[复制链接]
发表于 2011-8-12 09:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,所有的ESD连锁阀门为什么都是两个切断阀串联,请问这个是为什么啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-12 10:24:01 | 显示全部楼层
不明白你说的串联是啥意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-12 13:11:54 | 显示全部楼层
回复 2# ymlgx
    就是说比如进某个容器有一个调节阀,两个ESD切断阀,平时两个切断阀是开的,通过调节阀作用来控制进料量,但是一旦这个容器高液位报警,两个ESD切断阀同时关闭,请问这里为什么要设置两个呢?还是就我厂设计是这样子,别的没有遇见过这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-12 16:18:59 | 显示全部楼层
这样的倒是没见过 我们的是联锁将调节阀关闭就可以了 没有额外的自动切断阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-12 16:25:38 | 显示全部楼层
回复 3# 新来的娃
    也许是怕一个切断阀内漏吧,所以搞两个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-12 16:49:49 | 显示全部楼层
你哪里是不是合成工序的?现在的阀门不耐磨,用一段时间就开始漏了,没办法,只能用两个,双保险!
多晶硅是个神奇的行业.......哎
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-12 16:55:44 | 显示全部楼层
我这边是还原的,我们的汽化器设置液位超过90%,前面的一个切断阀就直接关闭了,只有一个!我想弄两个是为了保险吧,主要看看工艺要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-13 08:08:58 | 显示全部楼层
两个阀门串联是对的,两个阀门接受不同的信号,一般来讲,前端的阀门接受正常的操作信号,后端的阀门接受ESD信号,而ESD信号是优先级最高的。正常操作时,后端阀门与前端阀门保持一致,正常开关;只有紧急情况是,ESD信号发出,后端阀门紧急切断或开启。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 12:44:25 | 显示全部楼层
回复 1# 新来的娃
    你应该是内蒙宁夏那边的吧
是这样子的,ESD是安全系统,必须降低阀门的故障几率。而两个阀门同事故障的几率可以降低很多。个人观点
我们问过老外,也想过减少阀门,老外坚决不同意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 22:51:38 | 显示全部楼层
内蒙这边能省则省 老外到是对安全做的很好 但我们的工艺条件达不到 所以很多连锁都没用上
回复 支持 反对

使用道具 举报