用蒸汽加热的再沸器,控制加热量的方法有两种:
一、安装疏水阀及集水器,通过控制集水器液位来控制加热效果。
二、在再沸器壳程(如果壳程走蒸汽)安装液位计,通过控制再沸器壳程中凝结水液位来调整换热面积,控制加热效果。
不知道还有没有其他方法?
哪种效果比较好?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-16 17:16:24 | 显示全部楼层
我们用的是第一种,感觉效果一般
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-1 22:58:50 | 显示全部楼层
我们用的疏水器,效果很不好,而且到现在也没有好办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-2 08:30:12 | 显示全部楼层
请检查疏水器的选型正确性,以及疏水器是否正常工作
一般选对了疏水器、管路正常的话是比较好控制的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-2 11:19:24 | 显示全部楼层
我们用的第一种,效果还凑合,只要蒸汽管网的压力不大幅波动,回收凝液不出问题就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-2 20:20:19 | 显示全部楼层
进再沸器前调节阀控制流量,出再沸器疏水阀疏水,效果也很理想
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-2 21:02:01 | 显示全部楼层
额,居然还可以这样控制,我们两种都不是,我们只是控制蒸汽流量,然后有用到第一种方式!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-3 11:56:44 | 显示全部楼层
结合实际情况,适用的设计就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 20:49:14 | 显示全部楼层
请问用凝液罐控制  凝液罐是不是满罐的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 22:26:22 | 显示全部楼层
那么管程走蒸汽的再沸器效率怎么调节呀?我们的再沸器是管程走蒸汽壳层是水,有时刚起机时需要大量的蒸汽,起机后一段时间效率才上来,不知何因?