用水轮机取代冷却塔风机效果好吗,

[复制链接]
发表于 2014-1-25 01:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请有用过的给介绍一下,这种设备冷却效果怎么样,故障率怎么样,还有对循环水泵的扬程有要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-26 08:58:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 469216960 于 2014-1-26 09:00 编辑
我没用过,但最近看过一篇文章,2013《节能》12期   水轮机在循环冷却水系统的节能改造应用(中原石油的赵小珍等
)   中指出应用本身比较可靠,但没有介绍扬程要求 ,现把论文附后,用手机 拍的,不是很清晰,见谅
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-26 10:33:00 | 显示全部楼层
理论上可行,实际使用上问题较多!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-26 09:16:52 | 显示全部楼层
我们公司用水轮机的(1个,是经过改造的。),感觉效果还是没有风机好。但的确是有一定的节能效果。我个人认为水轮机只适用于与春、秋、冬季、不适用于夏季,因为夏季没法满足冷却效果。
我想如果要使用的话,还需要考虑机泵的能耗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-26 15:56:52 | 显示全部楼层
装了再拆(实例)!
都是搞化工的,连能量守恒定律都不知道吗?扬程的余量是这么用的嘛?达不到一定的风量,汽水比如何保证?
与其这么脱裤子放屁,还不如当初泵选型选小点,或者变频节能
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-15 14:32:00 | 显示全部楼层
同意四楼观点,故障较多,转速达不到要求,夏季冷却效果不佳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 15:32:30 | 显示全部楼层

grjq 发表于 2014-3-3 07:25

                                
登录/注册后可看大图
同意四楼观点,故障较多,转速达不到要求,夏季冷却效果不佳。

装了又拆。夏季满足不了需要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 07:25:39 | 显示全部楼层
我们公司凉水塔用的两台水轮机,当天来看确实比凉水塔风机节能,但夏天温度高就不好说了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 08:35:07 | 显示全部楼层
听说还不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 07:25:00 | 显示全部楼层
理论和实际使用差距很大的
回复 支持 反对

使用道具 举报