大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

冷冻机在运行时油位低,有没有什么好的加油设备,(不能抽空了)

[复制链接]
发表于 2010-5-24 11:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的冷冻机在调试过程中,由于多次清洗油滤,致使系统中的冷冻油损失,需要加油,但是系统有压力,约2.0Mpa。需要一套高压加油系统,如知道有这方面专业设备的朋友指点一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 20:55:29 | 显示全部楼层
用不着啊,你可以把冰机给停了啊,然后可以考虑负压抽真空方式吸油哦,不可能一直都是那么高正压哦,那请问新机器那些人是如何把油给加进去的呢,肯定还是抽,负压方式哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 22:00:30 | 显示全部楼层
建议您在清滤芯后组装时,将油加满滤筒,这样就减少抽负压时加油的次数。(供参考)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-25 17:01:05 | 显示全部楼层
回复 3# CHANGBAISHI
    谢谢,只是卧式过滤器,不好操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-27 18:47:21 | 显示全部楼层
如果是两台的话可停掉一台,靠另一台把油压抽下来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-11 08:59:32 | 显示全部楼层
你是活塞机还是螺杆机?活塞机只要开机空载,打开油泵阀就可以自动吸进油。螺杆机复杂些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 17:13:06 | 显示全部楼层
参照冷冻压缩机组运行中加油的操作规程,运行中油路系统的压力接近于低压级进口压力,不可能压力有2.0MPA,只要油泵运行即可加油!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-15 15:55:53 | 显示全部楼层
回复 1# 白忠辉
很简单:
        买一个专门的冷冻机手动加油泵压进去就是了,可以不停机加油,我原来换油加油全是用手动泵加进去,一加几百斤很快加进去的.看来你还没搞个冷冻设备哟.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 17:37:57 | 显示全部楼层
有一种手持的加油泵,用压空或者是氮气气体做动力,一般能够打出来8-10公斤的压头的,足够你用的啦!!还蛮便宜的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 16:23:52 | 显示全部楼层
氨冰机是减载后抽负压来加油的,氟冰机在低压端有加油口的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-4-26 07:33 , Processed in 0.043335 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表